空調為什么要加氟?可能很多消費者并不是很清楚,小編給大家解釋一下,氟利昂是空調制冷系統的傳熱介質。沒有它,熱量就不能有效地交換??照{也不可能制冷或制熱。所以一旦空調缺氟,外在表現出制冷(熱)效果差、不制冷(熱空調加氟)、保護性停機、室內機漏水(有時候會噴水)、內機蒸發器結冰等。而更有表面看不到的問題--減少空調的使用壽命、浪費電力、損害空調壓縮機。所以要想正常使用空調,必須要有足夠的氟立昂。大家通過以下的文章來詳細了解一下吧。

分體空調使用一段時間后,會不同程度地出現漏氟現象。該現象可能是安裝時沒有認真裝好,造成接頭泄滿或連接管道太長,即使接頭安裝良好,也會出現慢性泄漏。通常時間短的一年、長的兩三年就需要添加制冷劑,否則制冷效果逐漸變差。
準確加氟的依據和方法
定量加氟:在三通截止閥工藝口連接好三通閥、壓力表、加氟軟管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,開始慢慢加氟。用臺秤等較**的計量工具稱重,當氟瓶內氟的減少量等于空調銘牌上的標準加氟量時,關閉氟瓶閥門。
測電流:將空調設置于制冷或制熱高速風狀態(變頻空調設置于試運轉狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口處,邊加氟邊觀察鉗形電流表變化,當接近空調銘牌標定的額定工作電流值時,關閉氟瓶閥門。此時,讓空調繼續運轉一段時間,當制冷狀態下室溫接近27℃或制熱狀態下室溫接近20℃時,再考慮室外機空氣溫度、電網電壓高低等影響額定工作電流的因素,同時微調加氟的量使之達到額定工作電流值,做到準確加氟。要進行微調的原因是因為空調銘牌標定的額定工作電流值是空調廠家在以下工況條件測試的數據:制冷狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度27℃,室外機空氣溫度35℃;制熱狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度20℃,室外機空氣溫度7℃。
實踐總結的微調數據是:制冷狀態下,以室外機空氣溫度35℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1.4%;制熱狀態下,以室外機空氣溫度7℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1%;制冷或制熱狀態下,以額定電源電壓220V或380V為標準,電源電壓每升高或降低1V,減少或增加額定工作電流值:單相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
測壓力法:將空調置于制冷高速風狀態(冬天,制熱需要加氟時,將空調設置于強制制冷狀態或將室溫傳感器置于27℃左右的溫水中,模擬夏天溫度讓空調處于制冷狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口,邊加氟邊觀察真空壓力表的低壓壓力,當低壓在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),關閉氟瓶閥門。再考慮室外機空氣溫度高低、室內冷負荷大小等影響低壓壓力的因素,微調氟利昂的量和表壓力,做到準確加氟。進行微調的原因是因為低壓力與室內冷負荷成正比,即冷負荷越大,壓力越高,反之越低;加氟工藝口及附近管道,因安裝在室外,其壓力及蒸發溫度受外界氣溫影響很大,室內熱交換器實際壓力及蒸發溫度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。實踐中總結的在風扇高速風,室內溫度為27℃的情況下,低壓壓力數據如附表所示。
觀察法:將空調設置在制冷或制熱高速風狀態下運轉,加氟量準確時室內熱交換器進、出風口處10cm的溫差是:制冷時大于12℃,制熱時大于16℃;制冷時,室內熱交換器全部結露 、蒸發聲均勻低沉、室外截止閥處結露、夏季冷凝滴水連續不斷、室內熱交換器與毛細管的連接處無霜有露 等;制熱時,室內熱交換器壁溫大于40℃。

以上內容由漢中空調售后廠家的小編整理編輯,希望能幫到大家,也歡迎大家撥打我們網站上的熱線電話咨詢了解更多。